屏系统环路给安全生产带来的潜在威胁 屏系统环路给安全生产带来的潜在威胁
  众所周知在电厂、变电站里面,屏系统已经成为必不可少的设备了,屏为以下设备提供可靠的、安全的持续性烟台变压器,为正常的、安全的生产保驾护航,如:继电保护、控制系统、信号系统、自动装置、、烟台变压器和事故照明等都离不开屏烟台变压器。长期以来电厂、变电站等企业,在建设初期的设计里面为了保证更加安全、稳定的生产,都不同程度的为一些重要的负载设计了双回路。这一设计理念我们是完全可以理解的,但是,双回路给系统安全运行带来怎样的隐患,这里和大家讨论一下。
  在单母线不分段系统里面双回路很少见。为分段屏系统,在常规的设计里面很正常,在实际工作当中非常多,在正常的工作情况下,母联是处于分闸状态的,而双回路是处于合闸状态(分闸就改变了设计理念和意义)。首先我们说第变压器厂家/一点:屏正常情况下母联处于断开状态,当某一段需要维护时合闸,实现负载不掉电。若系统正常工作时,市电和保安段都同时失电,其中一组电池因个别单体电池内阻发生改变,www.gjttw.com/无法正常工作,那么,屏在系统双回路里面的控制就会通过负载进线端变成为联络(通常负载容量都很小),屏但负载又无法满足系统整体容量的使用要求,会因过载跳闸或损坏整个馈出线路,甚至会因为瞬间无法分断导致火灾,从而危及到整个系统正常的生产安全。
  在分段的情况下,屏系统双回路的存在会导致接地选线误告或告警不准确。每一段的母线都有单独的接地电阻和平衡电阻,正常没有接地的情况下,在实际使用当中会打破平衡电阻的值。一般在屏系统正常运行当中母线正对地电压应当是DC110V-115V,母线负对地电压也应当是DC110V-115V,正负电压是平衡的,负载1的电流等为:I5=I6表示绝缘良好,而负载2电流等为:I1+I3=I2+I4,无法得出I1=I2的等,因此该支路漏电流无法正常测量出来,因I1和I3分别在不同分段母线,这样也会导致其他支路测量不准确,从而产生误告现象,给屏运维人员的工作带来一定的难度。